Не перенаправляется COM порт

Темы, которые не попадают в остальные категории.
Ответить
Fox
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2007 8:23 am

Не перенаправляется COM порт

Сообщение Fox »

Подключаю сканер штрих-кода комовский. Сначала, как и написано, подключил его под Windows-клиентом - все ОК.
Пробую подключить на WTWare на 4.4.16 вреде как подключается, но данные со сканера не идут. На 4.5.15 пишет "Не удалось получить монопольный доступ к устройству". Все делал по инструкции: прописал com1 = on, перенаправил физические порты на com11 и com12, проверил change port - выдает информацию как в инструкции. Но сканеры не работают
aka
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 11849
Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
Откуда: Роcсия, Тольятти
Контактная информация:

Re: Не перенаправляется COM порт

Сообщение aka »

Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.

И посмотри еще раз на настройки биоса. Если в биосе порт отключен, то работать не будет.
Fox
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2007 8:23 am

Re: Не перенаправляется COM порт

Сообщение Fox »

В BIOS проверил COM - порт включен. Логи выслал.
Fox
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Пн окт 15, 2007 8:23 am

Re: Не перенаправляется COM порт

Сообщение Fox »

Может кому пригодиться:
Попробовал 4.4.16 и 4.5.18 - конечный итог: на всех все работает.
Очень долго разбирался почему не работает сканер в 1С. Виной всему
оказался кривой драйвер ScanOPOS.dll - стандартный в 1С. Почему то с
портами, проброшенными стандартным клиентом Windows, он без проблем
работаем, а с портами, проброшенными WTWare - не хочет, причем разные
версии этого драйвера глючат по-разному, он сам делает какие-то
непонятные перенаправления, это очень хорошо видно при помощи net use и change
port до и после загрузки этого драйвера.
Пришлось искать альтернативу, нашел в лице драйвера от "Штрих-М" - с ним все
работает без проблем, можно даже перенаправить порт тонкого клиента
на любой порт не занятый системой.
aka
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 11849
Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
Откуда: Роcсия, Тольятти
Контактная информация:

Re: Не перенаправляется COM порт

Сообщение aka »

Напиши методичку для чайников? Как точно называется то, что нужно. Где это брать. Как заменять одно другим.
Egen
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 10:31 am

Re: Не перенаправляется COM порт

Сообщение Egen »

Поставлена задача:

Дано: 1. Контроллер домена (Server 2003 Std.) + DHCP + WTWare (4.4.16)
2. Терминальный сервер (Server 2003 Std.), к которому и подключаются
пользователи с тонких клиентов, согласно конфигурационных настроек.
3. К нескольким тонким клиентам через COM-порта подключены различные
приборы, которые должны управляться из одного приложения запущенного
в сессии другого терминального сервера (Server 2003 Ent.) и
с любого терминала.

Найти: 1. Можно ли подключить удаленный COM-порт терминала к серверу, как
подключаются принтеры, через Standard IP-port, т.е. чтобы сессия
работающая на отдельном сервере видела COM-порта на нескольких
терминалах, а не только свой порт и физические сервера.

Просьба: Вопрос "Зачем это нужно?!" не задавать!!!

Буду рад любой информации на эту тему!!!
aka
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 11849
Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
Откуда: Роcсия, Тольятти
Контактная информация:

Re: Не перенаправляется COM порт

Сообщение aka »

Egen писал(а):1. Можно ли подключить удаленный COM-порт терминала к серверу, как подключаются принтеры, через Standard IP-port, т.е. чтобы сессия работающая на отдельном сервере видела COM-порта на нескольких терминалах, а не только свой порт и физические сервера.
Сейчас не возможно. COM-порты сейчас пробрасываются только через RDP. И поэтому их видно только внутри этого RDP сеанса.

Если есть много времени, то можно попробовать сделать проброс "как принтер". Самая главная проблема в том, что я не знаю бесплатного драйвера для такого порта. Поддержка TCP/IP порта для принтера входит в дистрибутив винды, поэтому там все так хорошо получилось.

Ключевое слово "RFC 2217". Это стандарт проброса ком-порта через сеть. Надо найти бесплатный виндовый драйвер виртуального ком-порта, который бы поддерживал этот стандарт.

Один добрый человек мне присылал пару ссылок. После ссылки мои комментарии.

http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html

1. Не вижу в тексте упоминаний о работе на Windows Server.
2. Multi-port version is available only for HW group products.
Т.е. явно хотят денег. Так много, что даже стыдно написать на сайте.


http://labtam.ru/ (ReMapPro)

ReMapPro английская стоит $100 и указано, что (upto 10 virtual serial ports). Русская стоит дороже (?!?) и не указано ограничение. Наверное, $100 это немного на один сервер, и 10 портов должно быть достаточно?


Вот. Т.е. надо подобрать что-то для виндовса, которое тебя как потенциального пользователя устроит, и тогда мы подружим это с втварью.
Egen
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн янв 19, 2009 10:31 am

Re: Не перенаправляется COM порт

Сообщение Egen »

Что вы можете сказать про это http://www.majorgeeks.com/download4276.html
aka
Разработчик
Разработчик
Сообщения: 11849
Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
Откуда: Роcсия, Тольятти
Контактная информация:

Re: Не перенаправляется COM порт

Сообщение aka »

Скажу, что на дворе 2009 год, и модно ставить 2008 сервер. А на странице у автора этой штуки http://members.lycos.co.uk/ipcom/ даже про 2003 сервер ни слова нет...
Ответить

Вернуться в «Остальное»