Сканер штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120) USB
Имеется сканер штрих-кода Proton ICS-1100 с интерфейсом USB подключаемый в разрыв клавиатуры.
При сканировании штрих-кода в сессии Windows, созданной через терминальное подключение WtWare, пропускает символы в результирующей строчке, которая и вводится в соответствующее окно приложения пользователя.
При сканировании штрих-кода в сессии Windows, созданной через терминальное подключение Windows все работает как надо.
Пример сканирования двух штрих-кодов при разных подключениях:
1. Через терминальное подключение Windows: 9700201670917271307252 - правильно
Через терминальное подключение WtWare: 97002_16709172_1307252 - неправильно (пропущенные цифры я обозначил знаком подчеркивания "_")
2. Через терминальное подключение Windows: 9700201510917277514661 - правильно
Через терминальное подключение WtWare: 97002_15_09172_7514661 - неправильно (пропущенные цифры я обозначил знаком подчеркивания "_")
Процес сканирования этих двух штрих-кодов записан в лог.
Прошу помочь в разрешении данной проблемы.
Благодарю за внимание и за помощь.
При сканировании штрих-кода в сессии Windows, созданной через терминальное подключение WtWare, пропускает символы в результирующей строчке, которая и вводится в соответствующее окно приложения пользователя.
При сканировании штрих-кода в сессии Windows, созданной через терминальное подключение Windows все работает как надо.
Пример сканирования двух штрих-кодов при разных подключениях:
1. Через терминальное подключение Windows: 9700201670917271307252 - правильно
Через терминальное подключение WtWare: 97002_16709172_1307252 - неправильно (пропущенные цифры я обозначил знаком подчеркивания "_")
2. Через терминальное подключение Windows: 9700201510917277514661 - правильно
Через терминальное подключение WtWare: 97002_15_09172_7514661 - неправильно (пропущенные цифры я обозначил знаком подчеркивания "_")
Процес сканирования этих двух штрих-кодов записан в лог.
Прошу помочь в разрешении данной проблемы.
Благодарю за внимание и за помощь.
- Вложения
-
- WTware_192.168.10.191_2009-09-25_13-00-32.zip
- (13.9 КБ) 728 скачиваний
-
- Разработчик
- Сообщения: 11849
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
Лог чистый. Яндекс находит описания такой проблемы именно с линуксом, решения не находит.
Чего можно сделать:
1. Сканер обязательно подключать в разрыв клавиатуры? Попробуй в отдельный порт воткнуть.
2. В начале загрузки попробуй нажать Del. Из меню выбери командную строку и посканируй коды в нее. Будут теряться символы?
3. Есть смысл попробовать wtware pro 4.5.свежей версии. Там более другое ядро и совсем другие драйвера контроллеров USB.
А виндовс будет работать с этим сканером на этой же машине и с этой же клавиатурой?
Чего можно сделать:
1. Сканер обязательно подключать в разрыв клавиатуры? Попробуй в отдельный порт воткнуть.
2. В начале загрузки попробуй нажать Del. Из меню выбери командную строку и посканируй коды в нее. Будут теряться символы?
3. Есть смысл попробовать wtware pro 4.5.свежей версии. Там более другое ядро и совсем другие драйвера контроллеров USB.
А виндовс будет работать с этим сканером на этой же машине и с этой же клавиатурой?
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 12:54 pm
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
В Windows на той же машине с тем же сканером и с той же клавиатурой все работает без проблем.aka писал(а):А виндовс будет работать с этим сканером на этой же машине и с этой же клавиатурой?
Подумал может глюкавое железо терминала и решил попытаться на новом ноутбуке загрузить Slax Live CD предпоследней версии с USB-флеш-диска.
Все загрузилось без проблем. При сканировании тем же сканером то ли в текстовый файл то ли в командную строку вышеописанная проблема повторяется полностью. Т. е. те же цифры в считанных кодах пропадают, что и при загрузке WtWare на прежнем терминале. Поменял три сканера - ничего не изменилось.
На том же ноутбуке загрузил Windows XP Pro - все коды сканируются без проблем и всеми имеющимися в наличии сканерами.
Похоже на проблему ядра Линукса?
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 12:54 pm
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
С понедельника попробую этот вариант. Ну и все остальные заодно.aka писал(а):3. Есть смысл попробовать wtware pro 4.5.свежей версии. Там более другое ядро и совсем другие драйвера контроллеров USB.
Всего наилучшего.
-
- Разработчик
- Сообщения: 11849
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
Да, однозначно.sos.maxalina писал(а):... загрузить Slax Live CD предпоследней версии с USB-флеш-диска .... те же цифры в считанных кодах пропадают ...
Похоже на проблему ядра Линукса?
USB ID этого сканера - 0x4b4/0x100. Гугл знает только одну тему про это устройство, и ту от 2001 года, тогда оно не работало вообще.
В общем, если оно надо так что прямо вообще надо - тогда присылай нам одну штуку железку для опытов. Без железки мы это не починим
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 12:54 pm
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
А куда присылать-то?
Я нахожусь в Украине. Может по этому адресу: г. Киев, ул. Волынская, 60 (взято с www.wtp.com.ua) можно передать, потому как пересылка в Россию может создать проблемы с таможенными службами?
Я нахожусь в Украине. Может по этому адресу: г. Киев, ул. Волынская, 60 (взято с www.wtp.com.ua) можно передать, потому как пересылка в Россию может создать проблемы с таможенными службами?
-
- Разработчик
- Сообщения: 11849
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
1. Мы не вернем железку. Потому, что если вернуть железку, то через месяц все опять отвалится и чинить будет не на чем.
2. Я не могу гарантировать, что решение будет найдено. Чинить надо ядро, ядром занимаются очень крутые парни и мы можем не осилить.
Ты все еще готов прислать нам сканер?
2. Я не могу гарантировать, что решение будет найдено. Чинить надо ядро, ядром занимаются очень крутые парни и мы можем не осилить.
Ты все еще готов прислать нам сканер?
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 12:54 pm
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
Э-э-э ... я бы железку и отправил, но коли так, тогда мне нужно будет компенсировать стоимость сканера из своей зарплаты, т.к. владелец частной компании не согласен на такие условия. А вот к этому я не совсем готов. Я просто его убеждал приобрести лицензии на десяток рабочих мест на WtWare Pro, а теперь он спрашивает, что, мол, вот я приобрел бы эти лицензии, а софт с имеющимся оборудованием работать будет криво? И мне еще нужно будет доплачивать чтобы этот софт "ровнять"? Сложно ему объяснять, что такое ядро Linux . Но с другой стороны человек тоже шь хочет за свои деньги приобрести работающий продукт.aka писал(а):1. Мы не вернем железку ... Ты все еще готов прислать нам сканер?
-
- Разработчик
- Сообщения: 11849
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
Вооот. А нам не интересно покупать железку за счет втвари, если эта железка не широко распространена. Поэтому, к сожалению, вопрос решить не получится
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 12:54 pm
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
Дык, а на сегодняшний день известны какие-либо широко-распространенные сканеры штрих-кода с интерфейсом USB, в разрыв клавиатуры (у сканера Proton ICS-1100 (ICS-1120) интерфейс изменяется путем замены интерфейсного кабеля, поэтому, возможно, что это не чистый разрыв клавиатуры, а его эмуляция при помощи какого-нибудь com-USB интерфейса, хотя в самом кабеле я никаких микрочипов и не обнаружил), которые при работе с WtWare не имеют вышеописанной проблемы?
Всего наилучшего.
Всего наилучшего.
-
- Разработчик
- Сообщения: 11849
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
Можно подойти с другой стороны: про вышеописанную проблему я услышал в первый раз. Вероятно, все остальные сканеры ее не имеют.
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пт сен 25, 2009 12:54 pm
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
Здравствуйте.
Вот дошли руки попробовать с этим сканером WTware Pro v4.5.45 посредством проброски USB порта через USBIP.
Судя по прикрепленному логу сканер распознается правильно. Но в результате все равно не работает.
В логе смущают вот такие строки:
На некоторых linux-форумах (http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=137287) имеются сообщения, что сканеры штрих-кода, которые распознаются в ОС Windows как <HID Keyboard Device> и работают в ней без особенных проблем в ОС Linux работают не всегда.
Для решения этой проблемы, если сканер подключен не посредством проброса USB порта через USBIP, рекомендуют использовать команду
Я сам в Linux'е не силен. Если у кого есть возможность проверить этот вариант - попробуйте и отпишитесь сюда. Буду очень благодарен.
Вот на этом форуме (https://help.ubuntu.com/community/BarcodeReaders) указан список USB-сканеров распознающихся как <HID Keyboard Device>, которые работают в Linux гарантировано.
Благодарю за внимание и за помощь.
Вот дошли руки попробовать с этим сканером WTware Pro v4.5.45 посредством проброски USB порта через USBIP.
Судя по прикрепленному логу сканер распознается правильно. Но в результате все равно не работает.
В логе смущают вот такие строки:
Код: Выделить всё
init: usbip.cpp ( 211), usbip_redirect: -- ERROR -- usbipd died.
init: fstream.cpp ( 447), connect: -- ERROR -- Conection with 127.0.0.1:3240 failed, errno 111.
Для решения этой проблемы, если сканер подключен не посредством проброса USB порта через USBIP, рекомендуют использовать команду
Код: Выделить всё
modprobe usbkbd
Вот на этом форуме (https://help.ubuntu.com/community/BarcodeReaders) указан список USB-сканеров распознающихся как <HID Keyboard Device>, которые работают в Linux гарантировано.
Благодарю за внимание и за помощь.
- Вложения
-
- WTware_192.168.10.202_2010-04-15_18-42-52.zip
- (8.23 КБ) 762 скачивания
-
- Разработчик
- Сообщения: 11849
- Зарегистрирован: Ср окт 01, 2003 12:06 am
- Откуда: Роcсия, Тольятти
- Контактная информация:
Re: Проблема со сканером штрих-кода Proton ICS-1100 (ICS-1120)
Лог в студию.sos.maxalina писал(а):В логе смущают вот такие строки:Код: Выделить всё
init: usbip.cpp ( 211), usbip_redirect: -- ERROR -- usbipd died. init: fstream.cpp ( 447), connect: -- ERROR -- Conection with 127.0.0.1:3240 failed, errno 111.
Когда будешь писать лог - попробуй явно указать, какое устройство оно должно переправлять. shared_usb=..usbid:железки
Но скорее всего ничего не получится, потому что железка сразу определяется как клавиатура и подхватывается штатным драйвером клавиатуры...
Вот что написано в ядре про модуль usbkbd:sos.maxalina писал(а):Для решения этой проблемы, если сканер подключен не посредством проброса USB порта через USBIP, рекомендуют использовать командуКод: Выделить всё
modprobe usbkbd
Т.е. usbkbd - это сильно урезанный вариант поддержки USB клавиш. Я не смогу разрулить "вот это устройство обрабатывать через usbkbd, а нормальные клавиатуры через нормальный драйвер". Этот вариант (если он рабочий) можно пробовать только собирая линукс для себя и не используя на нем нормальных USB-клавиш...Say Y here only if you are absolutely sure that you don't want
to use the generic HID driver for your USB keyboard and prefer
to use the keyboard in its limited Boot Protocol mode instead.
This is almost certainly not what you want. This is mostly